адресная система

Денис 21.06.2016 17:45:47

Всем привет форумчане! Есть такая проблема. По некоему проекту выполненной некой фирмой был произведен монтаж системы обнаружения и пожаротушения. И случилась блин тут проблема адресные расширители АР-1 в количестве 54 штуки подключенные к одной КДЛ переодически то теряют связь то ее восстаналивают без какой либо закономерности.А служат они для контроля положения заслонок вентиляции тоесть закрыто или открыто. Ознакомившись с проектом  монтажа ну и на сам монтаж я пришол к выводу что это происходит из за того что сами АР-ы установлены в распред. коробке (в дальнейшем будем называть ее JB)  в которой также произведена разводка питания 220 вольт предназначенных для этих же заслонок. Ну что делать пошол и обесточил всю эту вентиляционную систему и о ЧУДО!!! Появился исправный контроль АР-ов они перестали теряться!!! Вопрос! Как защититься от помех по ДПЛС??? или всетаки придеться этот ДПЛС всетаки вносить из JB, ставить отдельной JB.  У кого какие соображения выслашую с нетерпением. ну уж очень не хочеться вносить изменения в проект!!! Заранее спасибо!!!

Ответить

Андрей Фальков 20.10.2016 18:59:54

Защититься от помех по ДПЛС невозможно. Эта система сделана на основе RS485 со всеми ее недостатками, так что по поводу помехозащищенности смотрите документацию на 485-й

Ответить