Центр образовательной поддержки в области автоматики и систем безопасности

Форум

Вернуться к списку тем

Замена фильтра VESDA

Алексей 29.12.2016 16:32:58

Добрый день. Возникла неисправность 1 аспирационного извещателя VESDA_VLF-250. Требуется замена фильтра. Вопрос: Требуется ли для этой процедуры: программатор или преобразователь USB-RS232, специальное ПО.

Ответить

Иван Сухоруков 29.12.2016 16:34:26

Ничего дополнительного не требуется. Последовательность операций по замене фильтра. Обеспечьте наличие питания детектора при замене фильтра и убедитесь в наличии нового картриджа: 1. Выдвиньте защитную шпонку и откройте крышку технологического обслуживания (A). 2. Переключите детектор в режим ожидания ‘Standby’, нажав на кнопку Disable и удерживая ее в течении 6 секунд. После отпускания кнопки Disable светодиод под ней должен медленно мигать. 3. Отвинтите фиксирующий винт (C) и выньте старый фильтр (B). 4. Пальцем нажмите 5 раз в течении 5 секунд контактный переключатель фильтра (D), расположенный в отсеке для фильтра в корпусе детектора, сообщая тем самым детектору о предстоящей установке нового фильтра (см. вкладку). Каждый раз при нажатии этой кнопки будет загораться светодиод, расположенный за последовательным интерфейсом, а после успешного 5-кратного нажатия в течении 5 секунд, он будет продолжать мигать. 5. Вставьте новый фильтр (VSP-005) и закрутите фиксирующий винт. 6. Чтобы вернуть детектор в нормальный рабочий режим нажмите кнопку Disable и удерживайте ее в течении 6 секунд. 7. Запишите на фильтре дату замены. 8. Закройте крышку технологического обслуживания.

Ответить

Ответ на сообщение