Алексей 06.04.2014 18:14:51
Доброго времени суток! за 10 лет работы панелей аритеч никаких сбоев не было, но за последние 2 месяца появилась неисправность заземления? Как?
Алексей 06.04.2014 18:14:51
Доброго времени суток! за 10 лет работы панелей аритеч никаких сбоев не было, но за последние 2 месяца появилась неисправность заземления? Как?
Владислав 28.03.2017 09:16:27
Пауль 17.09.2017 11:14:22
Иван 29.05.2018 15:07:57
Отключите все шлейфы и подождите пару минут. Пересбросьте панель. Еcли ошибка уйдет, подключайте шлейфы по очереди до обнаружения неисправности. Наводки могут идти с любого адресного устройства. Возможны наводки с кабеля, подключенного к компьютеру. Попробуйте посмотреть, как панель работает без него.
Андрей Фальков 30.05.2018 09:19:08
Мы попросили специалиста Учебного центра АРМО Ивана Сухорукова более подробно ответить на данный вопрос, поскольку он интересует многих учащихся и специалистов. Напишите пожалуйста пошаговую инструкцию, что делать, если панель Aritech FP2000 показывает неисправность заземления в то время, как прозвонка цепей дает норму?
Иван Сухоруков 01.06.2018 09:22:22
Обычно ошибки данного типа возникают если какой-либо компонент под нагрузкой случайно соединен с землей или как то подключен к земле с сопротивление меньше 100КоМ. Эта ошибка может возникнуть в результате любого подключения на землю в системе после источника питания. Это могут быть подключения на дополнительных силовых выходах, на выводах подключения аккумуляторов, на колодках порта токовой петли, на портах RS-232, на шлейфах, на интегрированных входах/выходах платы оповещения, на внутренней электронике панели. Если это панели серии 1100/1200, то при подключении их к ПК на них всегда будет появляться эта ошибка, т.к. блок питания панели не заземлен. Если у Вас панель серии 2000, то там таких проблем не будет из-за подключения к ПК.
Для того чтобы очистить память событий от ошибок заземления необходимо тщательно и детально провести поиск неполадки во всей системе! Т.к. панель не знает и не может определить, в каком месте возникла такая неисправность, то придется обследовать все узлы системы, чтобы найти эту неисправность. Необходимо выполнить следующие действия (на включенной в сеть панели):
1. Отключить все дополнительные источники потребления от блока питания панели. Подождать 30-60 секунд. Если ошибка пропадет, то была неисправность в кабеле питания дополнительного оборудования или в самом подключенном дополнительном оборудовании.
2. Отключить аккумуляторы и отсоединить кабеля от зарядного устройства панели. Также подождать некоторое время, может ошибка пропадет. Если ошибка пропадет, то проблема в кабелях подключения аккумуляторов или в самих аккумуляторах.
3. Отключить от панели все кабели подключения устройств по интерфейсу «токовая петля». Подождать 30-60 секунд. Если ошибка пропала, то возможно присутствует неисправность в кабеле или в самих устройства, сидящих в «токовой петле», или в источниках питания этих устройств. В общем, в этом случае нужно проверить каждое устройство петли отдельно, чтобы найти, в каком именно устройстве есть такая неисправность.
4. Отключить все кабели от обоих портов RS-232 панели. Подождать 30-60 секунд. Если ошибка исчезнет, то была неисправность в кабеле или в оборудовании, подключенном к этим портам. Если у Вас панель серии 1100/1200 или повторитель UN2011, то в их меню можно скрыть появление этой ошибки.
5. Отключить все кабели кольцевых шлейфов от панели. Подождать 30-60 секунд. Если ошибка исчезнет, то дело было этих кабелях. Теперь можно подключать шлейфы по одному, чтобы определить, в каком именно шлейфе будет обнаружена неисправность заземления. Если удастся определить неисправный шлейф, то дальше уже необходимо в этом шлейфе искать неисправный участок, проверяя каждый участок между каждыми двумя устройствами. Также необходимо помнить, что неисправность заземления может быть вызвана неправильным или неисправным подключением между модулями входов/выходов и подключенным к ним периферийным устройствам.
6. Отключить все подключенные кабели от входов/выходов, находящихся на плате оповещения и плате интерфейсного процессора. Подождать 30-60 секунд. Если ошибка исчезнет, то дело было этих кабелях. Теперь остается подключить по одному эти кабеля обратно, чтобы определить тот кабель, из-за которого появляется ошибка заземления. После нахождения конкретного «проблемного» кабеля уже остается искать неисправный участок на этом кабеле.
7. Если после отключения всех кабелей в описанных выше пунктах, ошибка заземления осталась, то она связана с какими-то внутренними неисправностями самой панели. В большинстве случаев это может быть связано с источником питания панели.
Ошибка заземления очистится автоматически, как только она будет исправлена.