mamohtei 13.11.2009 11:17:09

Есть Lon-сеть. Необходимо задавать расписание по времени 100-200 входным переменным. Какое оборудование необходимо для организации расписания? i.Lon Smart Server от Echelon? TSM от Lonix? Какое-нибудь другое программное или аппаратное обеспечение?

Ответить

Lynch 13.11.2009 11:28:03 (ответил #27)

Проще всего сделать программно, на SCADA PcVue.

Ответить

mamohtei 13.11.2009 17:25:07 (ответил #27)

SCADA уже выбрана. По этому, но надо реализовать расписание для LON-переменных без изменения выбранной SCADA.

Ответить

Глебов 16.11.2009 10:42:36 (ответил #27)

1) Обычно в SCADA-системах есть интегрированный язык программирования, с помощью которого можно реализовать расписание, не меняя внешний интерфейс мнемосхемы. У этого варианта есть 1 недостаток: при отключении SCADA-системы расписание перестаёт работать.
2) Реализовать расписание с помощью контроллера, например, с помощью i.Lon Smart Server. Здесь всё упирается в количество типов переменных и количество отдельных расписаний. Например, 100 переменных типа SNVT_Switch необходимо запускать в 7:00 утра и выключать в 19:00. Вдобавок к этому значение 50 переменных типа SNVT_Lev_Percent необходимо переключать с 10% до 100% в 9:00 и обратно - в 21:00. Для реализации этой задачи нам нужны 2 переменные, которые в заданные промежутки времени будут меняться и отправлять на все 100 и 50 переменных свои значения. Итак, нужно 2 типа переменных и 2 расписания. После выяснения необходимого количества расписаний и переменных необходимо выбрать нужный контроллер.
3) При нехватке памяти контроллера в сети LonWorks необходимо поставить 2 устройства, организующих расписание.
4) Количество расписаний и переменных можно узнать в документации на соответствующее оборудование.

Ответить

mamohtei 16.11.2009 11:28:02 (ответил #27)

В документации на i.Lon SmartServer 2.0 я нашел информацию о том, что SmartServer c v12 XIF может задавать 40 расписаний, а SmartServer c v40 XIF может задавать 500 различных функциональных блоков (в том числе и расписаний). Получается, если я буду использовать v40 XIF, то мне хватит одного устройства i.Lon для конфигурации 200 различных расписаний. Так ли это?

Ответить

Ольга Василевская Директор УМЦ АРМО 16.11.2009 11:41:20 (ответил #27)

Уважаемые коллеги! В нашем учебном центре есть курсы по системе SCADA. Всем, кто запишется до Нового года скидки 50%.
тел. 495-787-33-36 д. 412

Ответить

kcbsnvdso 20.05.2011 17:37:37 (ответил #27)

Ov9273 dsrjjhvvtbfa