Центр образовательной поддержки в области автоматики и систем безопасности

Форум

Вернуться к списку тем

Звуковая сигнализация неисправностей в ARITECH

Владимир 09.10.2008 08:58:04

Доброго дня.
Подскажите пожалуйста как можно на пульте FP2000 заблокировать на постоянной основе подачу звуковой сигнализации неисправностей
Заранее благодарен.

Ответить

WORD 13.11.2008 15:51:12 (ответил #23)

Советую вам обесточить динамик на лицевой панели вашего пульта. На пример в разрыв положительного провода идущего к динамику вставить тумблер(путем спайки либо с помощью клеммного соединителя). Теперь по желанию вы можете включать/выключать динамик. Так была решена проблема с центральным контроллером САПС компании Simplex.

Ответить

Роман 18.05.2010 20:15:59 (ответил #23)

WORD, ну раз не знаете - то хотя бы промолчали бы. Понимаю, прошло 2 года уже, но всё же в Аритече в панели звук отключается программно.
Меню - Система - конфигурация - Настройка системы - Обзор - Обзор - Обзор и появляется меню, где регистрируются режимы звукового оповещения.
Выключил на неисправность - и пусть себе молчит. А то действительно, писк этот раздражает.

Ответить

Толя 17.10.2012 16:25:18 (ответил #23)

как убрать с панели FP2000 постоянный автоперезапуск после регистрации всех событий панель выдает неиспр 9 автоперезапуск

Ответить

Толя 17.10.2012 16:25:28 (ответил #23)

как убрать с панели FP2000 постоянный автоперезапуск после регистрации всех событий панель выдает неиспр 9 автоперезапуск

Ответить

Ответ на сообщение